6月25日的大雨过后,该小区的住户反应地下室漏水严重。甲方安排监理公司和我方共同勘察,希望找到漏水原因。
经过现场勘察,你一言我一语,终究没有什么定论。[s:570]
我根据住户反应的漏水情况和现场水情,提出在紧贴单元门口向下开挖回填土,寻找漏水点的方案,如果找不到原因,费用由我自己承担。无奈之下,大家只好同意,却得到小区住户的大力支持。[s:569]
经过一上午的人工开挖,在克服预埋管线等的困难之后,在紧贴进入门下方,大约一米深的地方,终于找到了大量涌水的主要原因。[s:572]
地下室四周都做了防水,由于进户门处在楼梯间的位置,被疏忽了。在两道地梁之间连砖墙都没有砌,谈什么做防水!漏出来的只有建筑垃圾,雨水可以说畅通无阻的就从楼梯下面的建筑垃圾直接进入地下室内。[s:573]
找到原因之后,果断安排施工队长买来水泥黄沙和红砖,及时进行封堵。天气预报说3天都有雨,正好观察效果。其它单元继续探索。