从事煤矿电工N年,最头疼的就是检测漏电点、断点的查找工作。采煤工作面电缆时刻拖移很容易发生漏电、断线故障。特别是煤机线,更易在工作中出故障而影响生产。能准确,快速的找到故障点是处理故障的关键。为此我制作了一台故障检测仪,独自一人就可以准确找到故障点,操作时不需要计算和粗略的估计故障范围,顺着电缆根据警报声就可以轻松找到故障点。
来自安卓客户端来自安卓客户端

23

主题

672

回帖

948

积分

三室一厅

Rank: 4

淮币
2768 个
威望
4 点
发表于 2017-5-4 07:00:14 来自手机发布 | 显示全部楼层 来自- 安徽省 移动数据上网公共出口
真能啊。我们都是慢慢摸。强行送电让他发光可以看到
来自安卓客户端来自安卓客户端

7

主题

19

回帖

36

积分

租房子住

Rank: 1

淮币
79 个
威望
0 点
 楼主| 发表于 2017-5-4 07:08:59 | 显示全部楼层 来自- 安徽省 移动数据上网公共出口
城子 发表于 2017-5-4 07:00
真能啊。我们都是慢慢摸。强行送电让他发光可以看到

这个不用怀疑,工作面顺着电缆走就可以找到,而且是100%的准确率。工作时效,人力成本等优势突出,对电缆的破坏降为零。强送爆破危险也破坏电缆。